Numer : POL34.20051018-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34 - Telia (Warszawa)
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2005-10-18 17:50:00
Koniec zdarzenia : 2005-10-19 01:45:00
Bilet otwarty : 2005-10-18 18:26:00
Bilet zamknięty : 2005-10-20 11:49:00
*** Opis problemu:
Od godz. 17:50 nie działa zapasowe wyjście w Świat do Telii przez Warszawę.
Jednocześnie nie działa również polącznie do Geanta przez Czechy.
*** Działanie:
2005-10-19 08:13:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz. 1:45 połączenie wznowiło pracę i działa poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie.
*** Historia:
2005-10-18 20:11:00 (0,0) Witold Bogacki
Wg Telii przyczyną awarii jest uszkodzenie światłowodu.
Czas usunięcia awarii: nieznany.
|