Numer : POL34.20050926-2
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : linia POL34-OPOLE
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2005-09-26 12:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2005-09-26 11:32:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Dzisiaj i jutro w Opolu planowane są prace energetyczne w węźle sieciowym.
Prace mogą spowodować przerwy lub całkowity brak dostępu do zasobów sieci MAN.
Prace nie powinny mieć wpływu na działanie zlokalizowanego w Opolu przełącznika
sieci POL34.
*** Działanie:
2005-09-28 13:15:00 (0,0) Witold Bogacki
O godz. 12:53 nie działa przelacznik 10GE. Przyczyną jest awaria zasilania.
Trwaja prace majace na celu podlaczenie agregatu prądotworczego. Szcunkowy czas
to ok. 30 min.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2005-09-27 19:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|