To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] POL34.20050928-1 UPDATE: Problemy z połączeniem do MAN Radom |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 28 Sep 2005 08:58:39 +0200 (MET DST) |
Numer : POL34.20050928-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia POL34 - Radom Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2005-09-28 06:05:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2005-09-28 08:57:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: od godz. 6:05 wystepują problemy w łączności z siecią miejską w Radomiu. *** Działanie: 2005-09-28 08:58:00 (0,0) Witold Bogacki Od godz. 7:57 łączność została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2005-09-28 08:57:00 (1,0) Witold Bogacki Przyczyną problemów jest przełącznik BlackDiamond sieci miejskiej MAN-RADOM. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] POL34.20050928-1 OPEN: Problemy z połączeniem do MAN Radom, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20050924-1 CLOSE: Nie działa połączenie do Skierniewic, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] POL34.20050928-1 OPEN: Problemy z połączeniem do MAN Radom, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20050924-1 CLOSE: Nie działa połączenie do Skierniewic, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |