Numer : POL34.20050827-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-TORMAN
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2005-08-27 08:59:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2005-08-27 09:12:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 08:59 nie mamy połączenia z TORMAN-em.
*** Działanie:
2005-08-27 09:31:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyną awarii było omyłkowe wyłączenie zasilania w budynku TORMAN-a, gdzie
obecnie trwa remont.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2005-08-27 09:18:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Prawdopodobną przyczyną awarii są prace energetyczne z budynku MAN-a w Toruniu.
Switch GB jest w innym pomieszczeniu i nie grozi mu przerwa w pracy.
2005-08-27 09:25:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 09:14 łączność została przywrócona.
|