Numer : POL34.20050824-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-Sanet,Cesne,Aconet,Lublin,Rzeszów
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2005-08-24 18:56:00
Koniec zdarzenia : 2005-08-26 12:26:00
Bilet otwarty : 2005-08-24 19:06:00
Bilet zamknięty : 2005-08-26 12:27:00
*** Opis problemu:
Nie działają połączenia do sieci Cesnet, Aconet,Sanet, Lublin, Rzeszów (backup).
*** Działanie:
2005-08-25 08:28:00 (0,0) Piotr Goczał
Prawdopodobnie przyczyna awarii byl nagly spadek napiecia zwiazany z burza.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenia działają poprawnie. Ticket zamknięty.
*** Historia:
2005-08-24 21:33:00 (0,0) Piotr Goczał
Administratorzy z Bielsko Białej poinformowali, że nie udało sie skontaktować z
Telbankiem, w którego węźle jest przełącznik w celu ustalenia i usuniecia
przyczyn awarii.
2005-08-24 23:34:00 (0,0) Piotr Goczał
Połączenia wznowiły pracę o 23:08.
|