Numer              : POL34.20050528-1
Właściciel         : POL34 IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia POL34-Koszalin
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2005-05-28 10:25:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2005-05-28 10:47:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Na Politechnice Koszalińskiej o godzinie 10:25 wystąpiła poważna awaria 
zasilania.
Aktualnie urządzenia w Koszalinie pracują na zasilaniu akumulatorowym,
powinno ono starczyć na około 1 godzinę.



*** Działanie:
2005-05-28 18:06:00 (0,0) Tomasz Berner
O godzinie 16:22 przywrócono zasilanie w Koszalinie.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2005-05-28 10:47:00 (1,0) Tomasz Berner
Usunięcie awarii przewidziane jest w godzinach 15:00-16:00, wystąpi zatem 
kolejna
przerwa w działaniu urządzeń w Koszalinie po wyczerpaniu się akumulatorów.