To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] POL34.20050524-1 UPDATE: Brak połączenia do Radomia |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Tue, 24 May 2005 11:58:52 +0200 (MET DST) |
Numer : POL34.20050524-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia MAN RADOM-POL34 Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2005-05-24 07:40:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2005-05-24 08:43:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W godz 7:40-7:59 nie działało połączenie POL34-Radom. Przyczyną awarii był niezapowiedziany restart switcha BD-Radom. *** Działanie: 2005-05-24 11:58:00 (0,0) Witold Bogacki Od godz 11:42 - 11:48 znów nie działało połączenie do Radomia. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] POL34.20050524-1 OPEN: Brak połączenia do Radomia, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] POL34.20050518-4 CLOSE: Połączenie POL34-Radom, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] POL34.20050524-1 OPEN: Brak połączenia do Radomia, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] POL34.20050518-4 CLOSE: Połączenie POL34-Radom, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |