Numer : POL34.20050509-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł router poznan-gw1
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2005-05-10 10:00:00
Koniec zdarzenia : 2005-05-13 15:15:00
Bilet otwarty : 2005-05-09 17:40:00
Bilet zamknięty : 2005-05-13 15:16:00
*** Opis problemu:
W dniu 2005.05.10 w godzinach 10:00-12:00 będzie testowana w Poznaniu siłownia
energetyczna z której zasilany jest router poznan-gw1. Testy nie powinny
zakłócić
pracy routera, jednak jest to okres podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2005-05-12 15:05:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 14:14 prace zostały zakończone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2005-05-10 12:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace zakończone. Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2005-05-10 10:30:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace zostały rozpoczęte.
2005-05-10 13:36:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace w dniu dzisiejszym zostały zakończone. Nie wystapiły przerwy w łączności.
Prace będą kontynuowane w dniu 12/05/05. W tym czasie router poznan-gw1
pracować będzie na zasilaniu bateryjnym. Przerwy nie powinny wystąpić, jest to
jednak okres podwyższonego ryzyka.
2005-05-12 11:35:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Prace zostały rozpoczęte o 11:31.
2005-05-12 12:01:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 11:48 wystąpiła jednak krótka przerwa w zasilaniu co spowodowało, że część
urządzeń się zresetowała. W związku z tym wystapiła chwilowa przerwa na bardzo
wielu połączeniach. Routery poznan-gw i poznan-gw1 pracowały cały czas.
|