Numer : POL34.20050405-2
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34 - Telia (DWS) Warszawa
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2005-04-05 10:14:00
Koniec zdarzenia : 2005-04-05 15:40:00
Bilet otwarty : 2005-04-05 10:31:00
Bilet zamknięty : 2005-04-06 14:17:00
*** Opis problemu:
Od godz. 10:14 nie działa zapasowe łącze do Telii (DWS) przez Warszawe. Ruch
odbywa się łączem podstawowym przez Hamburg.
*** Działanie:
2005-04-05 20:45:00 (0,0) Witold Bogacki
Łącze wznowiło pracę o 15:40. Przyczyną przerwy była awaria światłowodu w
rejonie Warszawy.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje stabilnie.
Bilet zostaje zamknięty.
*** Historia:
2005-04-05 10:31:00 (1,0) Witold Bogacki
Trwa ustalanie przyczyny awarii.
2005-04-05 12:23:00 (0,0) Witold Bogacki
Telia wysłała inżyniera, który ma sprawdzić łącze fizyczne. Czas przybycia, ok
1h.
|