Numer : LODMAN.20050315-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PLCK-TPSA POO
Nadawca : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2005-03-15 21:50:00
Koniec zdarzenia : 2005-03-16 09:34:00
Bilet otwarty : 2005-03-15 22:19:00
Bilet zamknięty : 2005-03-24 19:33:00
*** Opis problemu:
Od 21:50 nie mamy połączenia z naszymi urządzeniami w Pomieszczeniu Obcych
Operatorów w TPSA.
Próbujemy zorganizować wejście do tego węzła.
*** Działanie:
2005-03-24 19:33:00 (0,1) Piotr Wilk
Urządzenie nie będzie wymieniane.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamkniety.
*** Historia:
2005-03-15 23:10:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Udało nam się uzyskać wejście do węzła w TPSA POO.
Po zresetowaniu konwertera światłowodowego w TPSA POO połączenie wróciło do
pracy o 23:06.
2005-03-16 00:01:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 23:55 połączenie ponownie nie działa.
2005-03-16 08:25:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną przerwy jest najprawdopodobniej wadliwe działanie konwertera
światłowodowego. Trwają prace nad usunięciem awarii. Czas usunięcia awarii
nieznany.
2005-03-16 09:34:00 (0,0) Tomasz Berner
Awaria została usunięta. Uszkodzone urządzenie zostało czasowo wymieniene na
urządzenia zastępcze. O terminie wymiany na urządzenie docelowe poinformujemy
z wyprzedzeniem.
|