Numer : POL34.20050318-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Łódź-Czestochowa
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2005-03-18 14:45:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2005-03-18 14:51:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W związku z częściowym zalaniem stacji energetycznej w Tomaszowie Mazowieckim
istnieje poważne niebezpieczeństwo wyłączenia urządzeń tam się znajdujących.
Urządzenia te utrzymują połączenie GBEth na trasie Łódź-Częstochowa.
*** Działanie:
2005-03-19 13:51:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenie Łódź-Cżęstochowa nie działa.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2005-03-18 23:25:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Po wypompowaniu wody z GPZ został wpuszczony do środka o godzinie 22:45 Paweł
Wojciechowski (LODMAN). Stwierdził całkowite zalanie silowni 48V oraz
akumulatorów (ponad 30 centymetrow pod lustrem wody). Urządzenie transmisyjne
ADVA nadal działa pobierając prąd z akumulatorów przez siłownie. Nie wiadomo
jak długo będzie jeszcze działać.
W dniu jutrzejszym (19.03.2005r.) Energetyka określi termin dopuszczenia do GPZ
w celu instalacji nowej siłowni i akumulatorow. Nie wiadomo też kiedy zostanie
włączone zasilanie elektryczne w GPZ.
****
Obecnie trwaja przyspieszone prace polegające na zakończeniu uruchamiania linii
10GE pomiędzy Poznaniem a Łodzią. Wstepne plan uruchomienia jest przewidziany
na dzien 19.03.2005r.
|