To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] POL34.20050318-2 OPEN: Brak połączenia do Telii oraz do Geant |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 18 Mar 2005 15:21:47 +0100 (MET) |
Numer : POL34.20050318-2 Właściciel : POL34 IP NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : linia POL34-Geant+Telia Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2005-03-18 15:13:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2005-03-18 15:21:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 15:13 nie działają żadne połączenia do Telii oraz do sieci Geant. *** Działanie: 2005-03-18 15:21:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski Sprawdzane są przyczyny awarii. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] POL34.20050318-1 OPEN: Zalanie stacji energetycznej na trasie Łódź-Częstochowa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] POL34.20050318-2 UPDATE: Brak połączenia do Telii oraz do Geant, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] POL34.20050318-1 OPEN: Zalanie stacji energetycznej na trasie Łódź-Częstochowa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] POL34.20050318-2 UPDATE: Brak połączenia do Telii oraz do Geant, Komunikaty Operatorzy LODMAN |