Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20050315-1 UPDATE: Brak połączenia z węzłem w TPSA POO

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20050315-1 UPDATE: Brak połączenia z węzłem w TPSA POO
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 16 Mar 2005 09:34:25 +0100 (MET)
Numer              : LODMAN.20050315-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia PLCK-TPSA POO
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2005-03-15 21:50:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2005-03-15 22:19:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 21:50 nie mamy połączenia z naszymi urządzeniami w Pomieszczeniu Obcych 
Operatorów w TPSA.
Próbujemy zorganizować wejście do tego węzła.


*** Działanie:
2005-03-16 09:34:00 (0,0) Tomasz Berner
Awaria została usunięta. Uszkodzone urządzenie zostało czasowo wymieniene na 
urządzenia zastępcze. O terminie wymiany na urządzenie docelowe poinformujemy
z wyprzedzeniem.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2005-03-15 23:10:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Udało nam się uzyskać wejście do węzła w TPSA POO.
Po zresetowaniu konwertera światłowodowego w TPSA POO połączenie wróciło do 
pracy o 23:06.

2005-03-16 00:01:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 23:55 połączenie ponownie nie działa.

2005-03-16 08:25:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną przerwy jest najprawdopodobniej wadliwe działanie konwertera
światłowodowego. Trwają prace nad usunięciem awarii. Czas usunięcia awarii 
nieznany.


<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>