Numer : POL34.20050212-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł zelt-gw
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2005-02-12 13:35:00
Koniec zdarzenia : 2005-02-12 15:06:00
Bilet otwarty : 2005-02-12 13:36:00
Bilet zamknięty : 2005-02-17 15:12:00
*** Opis problemu:
W związku z problemami z routerem zelt-gw zostanie on zrestartowany. Przerwa w
pracy nie powinna być dłuższa niż 5 minut.
*** Działanie:
2005-02-12 15:06:00 (0,0) Piotr Goczał
Przyczyną awarii była uszkodzona karta ethernetowa w routerze, karta została
wymieniona. Router pracuje poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2005-02-12 13:48:00 (0,0) Piotr Goczał
Router po restarcie nie podjął pracy.
|