Numer : POL34.20050211-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia ATM: Szczecin - Koszalin
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2005-02-11 09:49:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2005-02-11 10:24:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz. 9:49 nie działa połączenie ATM w relacji Szczecin - Koszalin.
*** Działanie:
2005-02-11 18:42:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Z PKP otrzymaliśmy potwierdzenie zakończenia prac. Przyczyną przerwy było
uszkodzenie światłowodu podczas kradzieży na odc Łobez-Runowo.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2005-02-11 16:08:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii jest uszkodzenie kabla. Uszkodzenie powinno zostać usunięte do
godz. 18ej.
2005-02-11 16:50:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od 16:09 połączenie zostało przywrócone.
|