Numer              : POL34.20050130-1
Właściciel         : POL34 IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : planowane
Dotyczy            : węzeł POL34 Kielce
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2005-01-30 14:00:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2005-01-30 14:45:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
W związku z prowadzonymi w budynkach Politechniki pracami remontowymi w 
niedzielę, 30.01, w godzinach 14-19 planowane są przerwy w zasilaniu węzła 
POL34.
Przerwy te mogą przekroczyć możliwości UPSów i spowodować przerwę w pracy węzła.


*** Działanie:
2005-01-30 16:04:00 (0,0) Piotr Goczał
Od godz. 14:40 obserwujemy przerwe w pracy wezla.


*** Przewidywany czas zakończenia:
2005-01-30 19:00


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia: