Numer : POL34.20050120-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-Ochota
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2005-01-20 10:47:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2005-01-20 11:14:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od kilkunastu minut wystepują problemy z połączeniem do Ochoty.
*** Działanie:
2005-01-21 10:19:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Po kilkunastu minutach, od 11:14 (2005/01/20), sytuacja wróciła do normy i
połączenie zaczęło pracować poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2005-01-20 11:14:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski
Resetują się sesje BGP, brak odpowiedzi na pingi.
2005-01-21 10:16:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 2005-01-20/15:45 połączenie wznowiło prace i pracuje stabilnie.
|