Numer : POL34.20041102-2 Właściciel : POL34 IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radom Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2004-11-02 08:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2004-11-02 08:55:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Między godz 8 a 10 nastąpi przerwa w dostawie pradu w węźle PIONIER w Radomiu, przerwa potrwa około 2 godz. Urządzenia są podłączone do UPSa. Baterie moga ulec wyczerapniu i nastąpi zerwanie połączenia. *** Działanie: 2004-11-02 08:58:00 (0,0) Piotr Goczał Baterie uległy wyczerpaniu o 8:21 powodując przerwę w pracy urządzeń i zerwanie transmisji 10Gb/s przez Radom. *** Przewidywany czas zakończenia: 2004-11-02 10:00 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |