Numer : LODMAN.20041028-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł AM-gw
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2004-10-28 10:03:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2004-10-28 10:13:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Straciliśmy połączenie z naszym routerem AM-gw.
*** Działanie:
2004-10-28 12:39:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Awaria została usunięta.
Dziś około 14:10 nastąpi ponowne przełączenie na zasilanie gwarantowane (UPS).
Przerwa w zasilaniu nie powinna być dłuższa niż 10 minut.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2004-10-28 10:13:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski
Sprawdzamy przyczynę awarii.
Dotychczasowe próby dodzwonienia się do Akademii Medycznej się nie udały.
2004-10-28 11:02:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyną problemów są problemy z UPS-em w Akademii Medycznej.
2004-10-28 11:54:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przerwa w połączeniu wystąpiła od 10:04 do 10:51.
Obecnie urządzenia pracują na niegwarantowanym zasilaniu więc jest to okres
podwyższonego ryzyka.
Część zasobów Uniwersytetu Medycznego wciaż może być niedostępna.
|