Numer : LODMAN.20040919-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia lze-gw - radogoszcz-gw
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2004-09-19 21:45:00
Koniec zdarzenia : 2004-09-19 22:24:00
Bilet otwarty : 2004-09-19 21:52:00
Bilet zamknięty : 2004-09-20 16:31:00
*** Opis problemu:
Nie pracuje optolink pomiędzy lze-gw a radogoszcz-gw.
Obecnie ruch idzie połączeniem zapasowym.
*** Działanie:
2004-09-19 22:48:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie zaczęło pracować o 22:24.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Bilet zostaje zamknięty.
*** Historia:
2004-09-19 22:27:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Według uzyskanych informacji przyczyną awarii jest brak prądu na osiedlu
Radogoszcz.
Nasz węzeł jest zasilany obecnie z UPS-a.
Energetycy obiecują w ciągu godziny przywrócić zasilanie co pozwoli na
bezprzerwową pracę routera radogoszcz-gw.
|