Numer : POL34.20040826-2
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34 - Białystok
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2004-08-26 15:25:00
Koniec zdarzenia : 2004-08-30 09:23:00
Bilet otwarty : 2004-08-26 15:58:00
Bilet zamknięty : 2004-08-30 09:23:00
*** Opis problemu:
Od godz. 15:27 nie działają połączenia do Białegostoku z poznan-gw i z
lodz-gw.
*** Działanie:
2004-08-27 20:54:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od godz. 17:36 polaczenie dziala poprawnie. Przyczyny awarii nieznane.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2004-08-27 06:12:00 (0,0) Piotr Goczał
O godzinie 19:22 polaczenie wznowilo prace.
2004-08-27 15:33:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz 15:23 znów nie działaja połączenia.
2004-08-27 16:37:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Na przelaczniku ASX w Warszawie na laczu ATM do Bialegostoku obserwujemy brak
sygnalu (LOS). Problem zgloszono juz do administratorow z Bialegostoku.
|