Numer : LODMAN.20040722-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia IPS-gw - IMP-gw
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2004-07-22 03:32:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2004-07-22 10:31:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Nie pracuje połączenie z IPS-gw do IMP-gw.
Inne połączenia do IMP-gw pracują poprawnie.
*** Działanie:
2004-07-23 08:19:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Według TPSA awaria jest spowodowana kradzierzą przewodów.
Od 2004/07/23 07:33 nie działa połączenie przez Radogoszcz-gw.
Węzeł w IMP jest teraz niedostępny.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2004-07-22 18:40:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Po godzinie 10:30 została zgłoszona do TPSA awaria linii.
W dalszym ciągu połączenie nie działa.
|