Numer : LODMAN.20040625-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ASP-gw
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2004-06-25 14:20:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2004-06-25 14:41:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 14:20 nie działają połączenia do ASP. Zasoby przyłączone do ASP-gw są
niedostępne.
*** Działanie:
2004-06-26 21:03:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie znów pracuje niestabilnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2004-06-25 14:41:00 (1,0) Witold Bogacki
Trwa ustalanie przyczyny awarii. Prawdopodobną przyczyną jest brak zasilania w
węźle.
2004-06-25 14:48:00 (0,0) Witold Bogacki
Nie udało sie skontaktować z administratorami w ASP.
2004-06-25 15:37:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz. 15:08 wezeł wznowił pracę. Przyczyną awarii był brak zasilania.
2004-06-26 16:15:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 15:45 nie działa połączenie zapasowe do ASP.
2004-06-26 19:57:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie zapasowe pracuje od 19:30.
|