Numer : POL34.20040417-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł CKPŁ
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2004-04-17 21:55:00
Koniec zdarzenia : 2004-04-18 23:46:00
Bilet otwarty : 2004-04-17 22:32:00
Bilet zamknięty : 2004-04-20 15:34:00
*** Opis problemu:
Od 21:55 trwa awaria zasilania w części centrum w Łodzi.
Budynek Centrum Komputerowego Politechniki Łódzkiej jest zasilany prądem z
generatora więc nie są przewidziane żadne przerwy w pracy CKPŁ.
Niemniej jest to okres podwyższonego ryzyka.
Zakład Energetyczny nie jest w stanie określić czasu naprawy awarii.
*** Działanie:
2004-04-18 00:31:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 23:46 zasilanie zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Bilet zostaje zamknięty.
*** Historia:
|