Numer : POL34.20040325-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł BD Radom
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2004-03-25 07:57:00
Koniec zdarzenia : 2004-03-25 10:35:00
Bilet otwarty : 2004-03-25 09:05:00
Bilet zamknięty : 2004-03-27 12:26:00
*** Opis problemu:
O godz. 7:57 nastąpił restart przełącznika BD w Radomiu i przerwa w
połączeniach przechodz±cych przez w/w przełącznik.
Połączenia zostały przywrócone o godz. 8:04. Wg wstępnych informacji uzyskanych
z Radomia przyczyną może być awaria zasilania, która potrwa jeszcze ok 1 godz.
W chwili obecnej nie działają połączenie GE do Radomia i Białegostoku, co
prawdopodobnie spowodowane jest awarią w/w przełącznika.
*** Działanie:
2004-03-25 11:27:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 10:35 połączenie pracuje poprawnie.
Kolejne przerwy w działaniu nie są przewidywane.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Urządzenie pracuje poprawnie.
*** Historia:
|