Numer : POL34.20040224-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Gigabit
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2004-02-24 09:10:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2004-02-24 09:44:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Obserwujemy problemy na tym połączeniu. Giną pakiety.
*** Działanie:
2004-02-24 15:49:00 (0,0) Witold Bogacki
Router został zrestartowany.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2004-02-24 11:17:00 (0,0) Witold Bogacki
Po zresetowaniu routera, połączenie zaczęło pracować poprawnie.
2004-02-24 11:21:00 (0,0) Witold Bogacki
Problemy pojawiły się ponownie. Giną pakiety i rozstawiają się sesje BGP na
połączeniu gigabitowym.
2004-02-24 12:38:00 (0,0) Piotr Goczał
O godz 14:00 router zostanie zrestartowany ze starszym softwarem.
2004-02-24 15:20:00 (0,0) Witold Bogacki
O godz 15:30 router zostanie powtórnie zrestartowany.
|