Numer : LODMAN.20040103-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : OPEN
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ŁZE
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2004-01-03 19:55:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2004-01-03 20:10:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Nie mamy połączenia z naszymi urządzeniami w węźle w ŁZE.
*** Działanie:
2004-01-03 20:10:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski
W ŁZE odbywają się prace elektryczne i efektem niezamierzonym jest brak
zasilania naszych urządzeń. Pracownicy ŁZE starają się znaleźć przyczyną awarii.
W związku z awarią nie działają połączenia do następujących routerów LODMAN-a:
lze-gw
lze-gw1
am-gw
janow-gw
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|