Numer : POL34.20031203-3
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł poznan-gw
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2003-12-03 16:10:00
Koniec zdarzenia : 2003-12-03 16:45:00
Bilet otwarty : 2003-12-03 16:33:00
Bilet zamknięty : 2003-12-05 00:05:00
*** Opis problemu:
Występują problemy z kartą GB na poznan-gw.
ATM NOC próbuje ustalić, czy winę za taki stan rzeczy nie ponosi switch
przyłączony do poznan-gw.
Resetują się sesji BGP zestawione po GB.
*** Działanie:
2003-12-03 17:01:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Według ATM NOC występowały problemy z zasilaniem switcha w węźle PKP.
Od 16:45 sytuacja się ustabilizowała i połączenie wróciły do normalnej pracy.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie GB na routerze poznan-gw pracuje stabilnie.