Numer : LODMAN.20031024-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł router skierniewice-gw
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2003-10-24 07:25:00
Koniec zdarzenia : 2003-11-27 15:29:00
Bilet otwarty : 2003-10-24 08:02:00
Bilet zamknięty : 2003-11-27 15:30:00
*** Opis problemu:
Od godziny 7:25 brak łączności z routerem skierniewice-gw.
*** Działanie:
2003-10-24 08:25:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną braku łączności jest awaria systemu centralnego ogrzewania, która
spowodowała zalanie węzła wodą. W związku z czym urządzenia w węźle do czasu
usunięcia awarii musiały zostać wyłączone. Przewidywany czas przywrócenia węzła
do pracy to kilka godzin.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Bilet zostaje zamknięty.
*** Historia:
2003-10-24 08:02:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny awarii.
|