Numer : LODMAN.20031125-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł CKPŁ
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2003-11-25 22:00:00
Koniec zdarzenia : 2003-11-25 22:20:00
Bilet otwarty : 2003-11-25 22:21:00
Bilet zamknięty : 2003-11-26 14:42:00
*** Opis problemu:
Wystepują problemy z routerem PLCK-gw.
*** Działanie:
2003-11-25 22:23:00 (0,0) Witold Bogacki
Router wznowił pracę o 22:20. Przyczyną problemów był atak powodujący
przeciażenie routera i degradujący ruch produkcyjny obsługiwany przez ten
router. Powodowało to problemy z łącznością z węzłami sieci LODMAN.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2003-11-25 22:21:00 (1,0) Witold Bogacki
Prawdopodobna przyczyną jest atak.
|