Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20031120-1 CLOSE: Rekonfiguracja połączenia światłowodoweg

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20031120-1 CLOSE: Rekonfiguracja połączenia światłowodowego do 7DS-gw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 20 Nov 2003 17:59:36 +0100 (MET)
Numer              : LODMAN.20031120-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : planowane
Dotyczy            : linia PLCK - 7DS-gw
Nadawca            : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2003-11-20 14:00:00
Koniec zdarzenia   : 2003-11-20 17:56:00
Bilet otwarty      : 2003-11-20 13:48:00
Bilet zamknięty    : 2003-11-20 17:59:00


*** Opis problemu:
W związku z rekonfiguracją połączenia światłowodowego do 7DS-gw mogą wystapić 
na przestrzeni 2 godzin krótkotrwałe przerwy na tym połączeniu.


*** Działanie:
2003-11-20 17:59:00 (0,1) Piotr Wilk
Połączenie działa od 17:45. Przyczyną braku łączności był brak zasilania 
routera.


*** Przewidywany czas zakończenia:
2003-11-20 16:00


*** Zakończenie zdarzenia:
Prace zostały zakończone.


*** Historia:
2003-11-20 17:36:00 (0,0) Piotr Wilk
Od 17:10 nie działa połączenie do 7ds-gw.


<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20031120-1 CLOSE: Rekonfiguracja połączenia światłowodowego do 7DS-gw, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=