Numer : LODMAN.20030821-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł UMŁ
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2003-08-22 09:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2003-08-21 08:55:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W zwiazku z awarią UPSa w węźle LODMAN w Urzędzie Miasta Łodzi, jutro między
9:00 - 10:00 nastąpi jego wyłączenie. Spowoduje to przerwe w dostępie do
zasobów klientów przyłączonych do tego węzła.
*** Działanie:
2003-08-22 10:43:00 (0,0) Witold Bogacki
UPS został zabrany do serwisu. Jego reinstalacja w węźłe przeprowadzona
zostanie w ciagu przyszłego tygodnia.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2003-08-22 10:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2003-08-22 09:16:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace rozpoczęły sie o 9:10.
2003-08-22 10:12:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace zostały zakończone o 9:33. Węzeł pracuje poprawnie.
|