Numer : LODMAN.20030812-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia IPS - ASPFR
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2003-08-12 23:16:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2003-08-12 23:44:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie do ASP Franciszkańska.
*** Działanie:
2003-08-20 23:25:00 (0,0) Piotr Goczał
Ponowny brak polaczenia. Po wykonaniu resetu portu polaczenie podjelo pracę.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2003-08-12 23:52:00 (0,0) Piotr Wilk
Łącze wznowiło pracę po wykonaniu resetu portu.
2003-08-14 09:44:00 (0,0) Piotr Goczał
W dniue 2003.08.13 w godz. 21:40 - 22:18 nie działało połączenie do routera ASP
Franciszkańska. Łącze podjeło pracę po zresetowaniu portu routera.
2003-08-14 16:00:00 (0,0) Witold Bogacki
2003-08-14 15:40 - 15:50 brak było łączności do routera ASP Franciszkańska. Po
zresetowaniu portu, łączność została przywrócona.
2003-08-15 11:23:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie nie pracowało między 11:15 a 11:20.
Po zresetowaniu portu połączenie wróciło do pracy.
2003-08-15 19:57:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie znów nie działało w godzinach: 19:26 - 19:55.
Po wykonaniu reseru portu łącze rozpoczęło pracę.
2003-08-15 20:50:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie znów nie działało w godzinach: 20:40 - 20:50.
Po wykonaniu reseru portu łącze rozpoczęło pracę.
2003-08-15 21:30:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie znów nie działało w godzinach: 21:30 - 21:31.
Po wykonaniu reseru portu łącze rozpoczęło pracę
2003-08-17 12:39:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie nie działało od 2003/08/16 01:20 do 2003/08/17 10:15.
Po wykonaniu reseru portu łącze rozpoczęło pracę.
2003-08-18 09:36:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie nie działało od 2003/08/17 13:06 do 2003/08/18 09:35.
Po wykonaniu resetu portu łącze rozpoczęło pracę.
2003-08-18 16:18:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie znów nie pracowało.
Po wykonaniu resetu portu łącze rozpoczęło pracę.
Sprawa łącza została przekazana do zespołu odpowiedzialnego za stan linii.
|