Numer              : LODMAN.20030501-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł CBMM
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2003-05-01 13:52:00
Koniec zdarzenia   : 2003-05-07 22:28:00
Bilet otwarty      : 2003-05-01 14:04:00
Bilet zamknięty    : 2003-05-07 22:28:00


*** Opis problemu:
Od 13:52 nie mamy połączenia z routerami cbmm-gw i cbmm-gw1 w węźle LODMAN-a w 
Centrum Badań Makro Molekularnych.


*** Działanie:
2003-05-02 11:46:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od godziny 11:32 (2003/05/02) połączenie z węzłem zostało przywrócone.
Przyczyną awarii było odcięcie zasilania przez bezpiecznik w szefie z 
urządzeniami LODMAN-a.
Węzeł nie pracował przez ponad 21 godzin.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2003-05-01 14:04:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski
Prawdopodobną przyczyną awarii jest brak prądu.
Portier w budynku CBMM nie jest w stanie jednak tego potwierdzić.