Numer : LODMAN.20030315-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł lze-esw
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2003-03-15 06:27:00
Koniec zdarzenia : 2003-03-15 16:00:00
Bilet otwarty : 2003-03-15 06:49:00
Bilet zamknięty : 2003-03-17 08:07:00
*** Opis problemu:
Od 6:27 switch lze-esw przestał odpowiadać na adresowane do niego pingi.
*** Działanie:
2003-03-15 16:12:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz.16 ponowne zresetowanie switcha lze-esw pomogło. Switch pracuje
poprawnie.
Nie udało się przywrócić zec-esw - wymagany restart.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Bilet zostaje zamknięty.
*** Historia:
2003-03-15 07:13:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Po zresetowaniu switcha lze-esw sytuacja nie uległa poprawie.
Dodatkowo przestał byc dostępny także switch zec-esw.
|