Numer : POL34.20030210-3
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34 - TPNET
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2003-02-10 21:16:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2003-02-10 21:22:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie POL34 - TPNET.
Prawdopodobnie przyczyną braku połączenia jest awaria zasilania w węźle
LODMAN TPSA POO.
*** Działanie:
2003-02-12 10:47:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Urządzenia rozpoczęły pracę o 10:35.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2003-02-10 22:26:00 (0,0) Piotr Wilk
Przyczyną braku łączności jest awaria zasilania całego budynku TPSA w Łodzi
przy ul.Wólczańskiej. Zakład Energetyczny pracuje nad przywróceniem zasilania.
2003-02-10 23:32:00 (0,0) Piotr Wilk
Łączność została przywrócona o 22:25.
2003-02-12 10:06:00 (0,0) Piotr Goczał
Połączenie ponownie nie działa. Sprawdzamy przyczynę awarii.
2003-02-12 10:33:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
TPSA potwierdziła, że jest awaria zasilania w budynku przy ul. Wólczańskiej.
|