Numer : POL34.20030118-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-Białystok
Nadawca : Paweł Pietrzak
PoczÄ…tek zdarzenia : 2003-01-18 13:27:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2003-01-18 13:36:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie do Białegostoku.
*** Działanie:
2003-02-02 14:44:00 (0,0) Paweł Pietrzak
Od godziny 14.40 nie działa polączenie do Białegostoku.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2003-01-18 13:46:00 (0,0) Krzysztof WĹ‚adyszewski
Połączenie zaczęło pracować o 13:43.
2003-01-18 15:20:00 (0,0) Krzysztof WĹ‚adyszewski
Przyczyną awarii było uszkodzenie zasilacza w switchu.
2003-02-01 13:03:00 (0,0) Krzysztof WĹ‚adyszewski
Od godziny 12:56 nie działa połączenie do Białegostoku.
2003-02-01 14:09:00 (0,0) Krzysztof WĹ‚adyszewski
Połączenie zachowywało się przez pewien okres niestabilnie (resetowały się
sesje BGP).
Od godziny 13:22 połączenie pracuje bez przerwy.
|