Numer : POL34.20030107-2
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PKP: Warszawa - Lublin
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2003-01-07 12:54:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2003-01-07 13:06:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie fizyczne PKP pomiędzy Warszawą a Lublinem. Rozstawione
sesje BGP.
*** Działanie:
2003-01-07 17:13:00 (0,0) Tomasz Berner
PKP poinformowało że przyczyną przerwy w łączności była awaria zasilania 48V
w węźle PKP w Lublinie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2003-01-07 13:06:00 (1,0) Witold Bogacki
Sprawdzana jest przyczyna awarii.
2003-01-07 13:17:00 (0,0) Witold Bogacki
Według informacji uzyskanych od PKP przyczyną przerwy w połączeniu jest
uszkodzenie kabla światłowodowego. Czas usunięcia awarii nieznany.
2003-01-07 14:51:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz. 13:24 Å‚Ä…cze funkcjonuje poprawnie.
|