Numer : POL34.20021125-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Szczecin - POL34
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2002-11-25 21:40:00
Koniec zdarzenia : 2002-11-26 00:55:00
Bilet otwarty : 2002-11-25 22:22:00
Bilet zamknięty : 2002-11-27 13:06:00
*** Opis problemu:
Brak łączności z MANem w Szczecinie.
*** Działanie:
2002-11-26 02:48:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 00:55 połączenie działa poprawnie. Przyczyną awarii było uszkodzenie
światłowodu na trakcie miedzy Choszcznem a Szczecinem.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie.
*** Historia:
2002-11-25 22:22:00 (1,0) Witold Bogacki
przyczyna awarii nieznana, trwa ustalanie.
2002-11-25 23:35:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną jest awaria traktu między Choszcznem a Szczecinem. Telekomunikacja
Kolejowa stara się usunąć awarie, jednak czas przywrócenia łączności jest nadal
nieznany.
|