Numer : POL34.20021119-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł switch ATM w Krakowie
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2002-11-20 08:15:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2002-11-19 16:35:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Administratorzy z Krakowa poinformowali, że w dniu 2002-11-20 w godzinach
08:15-08:25 nastąpi przerwa w działaniu switcha tranzytowego ATM w Krakowie w
związku z przeprowadzaną modernizacją Rozdzieni Zasilania urządzeń transmisji
danych i komputerowych.
*** Działanie:
2002-11-20 10:23:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Według administratorów w Krakowie prace zostały zakończone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2002-11-20 08:25
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2002-11-20 08:37:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Prace rozpoczeły się o 08:14.
2002-11-20 10:00:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Prace przeciągnęły się do godziny 09:38.
Obecnie wszystkie połączenia przechodzące przez switch w Krakowie pracują
poprawnie.
|