Numer : POL34.20021110-2
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-Wrocław
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2002-11-10 14:45:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2002-11-10 14:51:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie do Wrocławia.
*** Działanie:
2002-11-10 16:00:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Przyczyną awarii było zawieszenie się karty w routerze brzegowum we Wrocławiu.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2002-11-10 15:02:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Nie działa żadna sesja BGP z POL34 do Wrocławia oraz nie pingują się ich
interfejsy.
Administratorzy z Wrocławia szukają przyczyny awarii.
2002-11-10 15:05:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Połączenia wróciły do pracy o 15:01.
|