Numer : POL34.20021018-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Olsztyn
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2002-10-18 11:55:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2002-10-18 12:37:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Występują problemy z lacznoscią do Olsztyna. Przyczyną jest awaria
routera dostępowego do sieci POL34 w Olsztynie,a konkretnie problemy z jego
pamiecią. Wg informacji od administratorów z Olsztyna, jeśli uda się wymienić te
pamięć w najblizszym czasie to awaria powinna zostać usunięta w ciagu ok.3
godzin, w przeciwnym przypadku nie jest znany czas całkowitego usunięcia tej
awarii.
*** Działanie:
2002-10-18 12:57:00 (0,0) Witold Bogacki
Na razie udało się przywrocić stabilną pracę routera poprzez ograniczenie
wykorzystania jego pamięci (działa sesja BGP z lodz-gw). Fizyczna wymiana
pamieci odbędzie się w innym, blizej nieokreślonym terminie i zostanie w tej
sprawie wysłany osobny ticket.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|