Numer : POL34.20020812-2
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł MAN Olsztyn
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2002-08-12 22:00:00
Koniec zdarzenia : 2002-08-23 08:44:00
Bilet otwarty : 2002-08-12 23:31:00
Bilet zamknięty : 2002-08-23 08:49:00
*** Opis problemu:
Operatorzy z Olsztyna poinformowali nas o poważnej awarii zasilania w ich sieci.
Router brzegowy MAN-POL34 jest dostępny, nie działają jednak połączenia
wewnątrz MANa.
Przewidywany czas usunięcia awarii: godz 10-11 2002.08.13.
*** Działanie:
2002-08-13 09:08:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie w MANie Olsztyńskim zostało przywrócone około godziny 08:30.
W dniu dzisiejszym mogą pojawić się krótkie zaniki napięcia w MANie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Łączność funkcjonuje poprawnie od 2002-08-14. Awaria zasilania została usunięta.
*** Historia:
|