Numer : POL34.20020812-2
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł MAN Olsztyn
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2002-08-12 22:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2002-08-12 23:31:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Operatorzy z Olsztyna poinformowali nas o poważnej awarii zasilania w ich sieci.
Router brzegowy MAN-POL34 jest dostępny, nie działają jednak połączenia
wewnÄ…trz MANa.
Przewidywany czas usunięcia awarii: godz 10-11 2002.08.13.
*** Działanie:
2002-08-13 09:08:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie w MANie Olsztyńskim zostało przywrócone około godziny 08:30.
W dniu dzisiejszym mogą pojawić się krótkie zaniki napięcia w MANie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|