Numer : POL34.20020803-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-Białystok
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2002-08-03 08:28:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2002-08-03 08:37:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie do Białegostoku.
Brak jest fizycznego linku na ASX-ie w PKP w Warszawie.
*** Działanie:
2002-08-03 10:30:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Połączenie zostało przywrócone o 10:01.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2002-08-03 08:55:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Białystok ma problemy z klimatyzacją w wyniku, których przestał działać
poprawnie ich switch ATM-owy.
Problem ma zostać wkrótce usunięty.
2002-08-03 09:58:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Okazało się jednak, że problem stanowi prawdopodobnie niepracujące włókno
światłowodowe pomiędzy Warszawą a Białymstokiem.
Operatorzy z Białegostoku próbują zlokalizować uszkodzenie.
|