Numer : POL34.20020312-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-GEANT
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2002-03-12 10:14:00
Koniec zdarzenia : 2002-03-12 21:29:00
Bilet otwarty : 2002-03-12 10:34:00
Bilet zamknięty : 2002-03-15 10:11:00
*** Opis problemu:
Nie otrzymujemy pełnej tablicy scieżek BGP na łączu podstawowym do Geant. Ruch
do świata przełączył sie na połączenie zapasowe, na ktorym to otrzymujemy pełna
tablice BGP.
*** Działanie:
2002-03-12 21:45:00 (0,0) Tomasz Berner
Od 21:29 połączenie wznowiło pracę.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie działa stabilnie.
Bilet zostaje zamknięty.
*** Historia:
2002-03-12 10:34:00 (1,0) Witold Bogacki
Sprawdzamy przyczynę. Wysłano zapytanie go GEANT NOC.
2002-03-12 10:59:00 (0,0) Witold Bogacki
Wg informacji otrzymanych z Geant NOC, przyczną sa problemy na łączach Geant,
ktorymi przyłączone jest POL34. W Geant NOC starają sie usunąć awarie.
2002-03-12 14:31:00 (0,0) Witold Bogacki
Łącze wznowiło prace o 11:43. Awaria spowodowana uszkodzeniem karty w
urządzeniach Telii.
2002-03-12 21:17:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 20:55 nie działa ponownie łącze pdstawowe do sieci Geant.
Ruch odbywa się łączem zapasowym.
|