To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | LODMAN.20020315-1 OPEN: Brak poczenia ZE -ZEC |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 15 Mar 2002 08:08:23 +0100 (MET) |
Numer : LODMAN.20020315-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : linia ŁZE - ZEC Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2002-03-14 19:51:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2002-03-15 08:08:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Nie działa połączenie między ŁZE a ZEC. *** Działanie: 2002-03-15 08:08:00 (1,0) Piotr Wilk Obsługa ZEC zresetowała urządzenia. Nie przywróciło to łączności. Operator LODMAN jest w drodze do węzła ŁZE. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |