Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

POL34.20020312-1 UPDATE: Problemy na ��czu podstawowym do Geant

To: info@man.lodz.pl
Subject: POL34.20020312-1 UPDATE: Problemy na czu podstawowym do Geant
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Tue, 12 Mar 2002 21:17:56 +0100 (MET)
Numer              : POL34.20020312-1
Właściciel         : POL34 IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia POL34-GEANT
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2002-03-12 10:14:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2002-03-12 10:34:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Nie otrzymujemy pełnej tablicy scieżek BGP na łączu podstawowym do Geant. Ruch 
do świata przełączył sie na połączenie zapasowe, na ktorym to otrzymujemy pełna 
tablice BGP.


*** Działanie:
2002-03-12 21:17:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 20:55 nie działa ponownie łącze pdstawowe do sieci Geant.
Ruch odbywa się łączem zapasowym.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2002-03-12 10:34:00 (1,0) Witold Bogacki
Sprawdzamy przyczynę. Wysłano zapytanie go GEANT NOC.

2002-03-12 10:59:00 (0,0) Witold Bogacki
Wg informacji otrzymanych z Geant NOC, przyczną sa problemy na łączach Geant, 
ktorymi przyłączone jest POL34. W Geant NOC starają sie usunąć awarie.

2002-03-12 14:31:00 (0,0) Witold Bogacki
Łącze wznowiło prace o 11:43. Awaria spowodowana uszkodzeniem karty w 
urządzeniach Telii.

<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>