Numer : POL34.20020228-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-Geant
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2002-02-28 07:41:00
Koniec zdarzenia : 2002-03-01 00:50:00
Bilet otwarty : 2002-02-28 07:43:00
Bilet zamknięty : 2002-03-06 13:19:00
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie POL34-Geant (POS). Połączenie zapasowe (ATM) działa
poprawnie. Sprawdzamy przyczynę awarii.
*** Działanie:
2002-03-01 08:16:00 (0,0) Piotr Wilk
Łącze wznowiło pracę o 0:24.
Łącze nie pracowało od 0:35 do 0:37 oraz od 0:47 do 0:50.Ruch odbywał się
łączem zapasowym.
Brak informacji nt. przyczyn przerwy. Brak odpowiedzi z GENAT NOC.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Nie ustalono przyczyny przerwy. Brak odpowiedzi z GENAT NOC.
Połączenie działa stabilnie.
Bilet zostaje zamknięty.
*** Historia:
2002-02-28 08:44:00 (0,0) Piotr Goczał
Połączenie działa poprawnie. Przerwa w pracy spowodowana była upgreadem
wyposażenia w GEANT.
2002-03-01 00:19:00 (0,0) Piotr Wilk
Od 00:01 połączenie znów nie działa.
|