Numer : LODMAN.20020204-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł plck-sw
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2002-02-04 13:00:00
Koniec zdarzenia : 2002-02-04 22:50:00
Bilet otwarty : 2002-02-04 13:12:00
Bilet zamknięty : 2002-02-06 08:13:00
*** Opis problemu:
Wystąpiła awaria switcha plck-sw.
*** Działanie:
2002-02-04 22:50:00 (0,0) Piotr Wilk
Switch został zresetowany.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Switch pracuje poprawnie.
Bilet zostaje zamknięty.
*** Historia:
2002-02-04 13:12:00 (1,0) Tomasz Berner
Trwają prace mające na celu usunięcie awarii.
2002-02-04 13:49:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 13:30 switch ponownie pracuje.
2002-02-04 19:42:00 (0,0) Piotr Wilk
O godzinie 22:00 switch zostanie zresetowany.
NastÄ…pi przerwa (ok. 15 min) w pracy szkieletu sieci LODMAN.
|